consiglio tecnico impianto ad isola

Moderatore: maxlinux2000

Avatar utente
rochkets
Messaggi: 119
Iscritto il: 25 mag 2015, 22:30
Località: veneto

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da rochkets » 20 giu 2016, 20:04

ok poi posto gli eventi
q039

Avatar utente
andrea.genovese
Messaggi: 263
Iscritto il: 24 ago 2015, 14:14

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da andrea.genovese » 20 giu 2016, 20:11

Io non ho capito quanti pannelli hai 12 o 14 ? Visto i tuoi pannelli devi necessariamente avere 4 stringhe da 3 pannelli in serie, sull'ultimo pannello, sul positivo, metti un diodo e poi paralleli le 4 stringhe, al max puoi metter un fusibile sezionatore, nient'altro. Ci mostri come hai collegato le stringhe ed i collegamenti sull'inverter?

Avatar utente
Claudio-PV
Messaggi: 171
Iscritto il: 15 feb 2016, 14:43
Località: Pavia

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da Claudio-PV » 20 giu 2016, 20:19

Non è possibile che con i pannelli collegati dia sempre zero V. e le batterie schizzano a 60V, da dove li prendono, hai staccato il 220V dall'ingresso come ti ho detto???
Sui morsetti dell'inverter hai tensione??
Allegati
Morsetti pannalli.jpg
Morsetti pannalli.jpg (235.07 KiB) Visto 7514 volte

Avatar utente
Claudio-PV
Messaggi: 171
Iscritto il: 15 feb 2016, 14:43
Località: Pavia

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da Claudio-PV » 20 giu 2016, 20:32

Andrea il suo è un 2016 e sopporta 4000W pannelli, da quanto ho capito ha 4 stringhe da 3 pannelli con VOC 38.1V quindi 114.3V entro il limite dei 145V, quello che non capisco è se la tensione pannelli arriva all'inverter, se segna sempre zero ma le batterie superano i 60V invece di fermarsi a 57.6 come settato, domanda dove li prende i 60V???
Se stacca il 220V in ingresso e la tensione batterie va ugualmente al massimo ma l'inverter non vede i pannelli vuol dire che ha dei problemi seri.

Avatar utente
rochkets
Messaggi: 119
Iscritto il: 25 mag 2015, 22:30
Località: veneto

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da rochkets » 20 giu 2016, 21:00

invio eventi quando il pv produce e' al primo avvio inverter , le altre sono quando raggiunge i 60 volt con fv inserito e valori a zero . mi sa che devo contattare il venditore , cosa ne pensate , grazie
Allegati
20160620_202730.jpg
20160620_202730.jpg (191.6 KiB) Visto 7510 volte
20160620_202512.jpg
20160620_202512.jpg (197.58 KiB) Visto 7510 volte
20160620_202451.jpg
20160620_202451.jpg (182.05 KiB) Visto 7510 volte
q039

Avatar utente
rochkets
Messaggi: 119
Iscritto il: 25 mag 2015, 22:30
Località: veneto

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da rochkets » 20 giu 2016, 21:05

220 staccati , tensione da fv regolare all ' inverter . per i colegamenti ho invertito a crimpare le spine del fv , praticamente il nero e il piu ed il rosso e il negativo non vado sopra il tetto a ricrimpare il tutto . invio foto impianto .
q039

Avatar utente
rochkets
Messaggi: 119
Iscritto il: 25 mag 2015, 22:30
Località: veneto

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da rochkets » 20 giu 2016, 21:17

foto shunt diodi quadro paralizzazione
Allegati
20160620_210615.jpg
20160620_210615.jpg (146.84 KiB) Visto 7509 volte
20160620_210608.jpg
20160620_210608.jpg (117.63 KiB) Visto 7509 volte
20160620_210559.jpg
20160620_210559.jpg (160.23 KiB) Visto 7509 volte
q039

Avatar utente
andrea.genovese
Messaggi: 263
Iscritto il: 24 ago 2015, 14:14

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da andrea.genovese » 20 giu 2016, 23:21

Rocket perchè nella prima immagine hai un cavo nero ed uno nero e rosso ? Non capisco

Avatar utente
Claudio-PV
Messaggi: 171
Iscritto il: 15 feb 2016, 14:43
Località: Pavia

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da Claudio-PV » 20 giu 2016, 23:34

Mi sa che a questo punto ti conviene sentire il fornitore, quell'inverter ha un problema.
Permettimi una nota, se i pannelli hanno tutti la medesima insolazione e non hanno ombreggiature i diodi sono assolutamente inutili, provato già da molteplici test, anzi inseriscono caduta e perdite anche se esigue ma inutili, per quanto riguarda gli shunt vale come sopra non ne vedo l'utilità, altro inserimento inutile, l'inverter può fornire tutti i dati per evitarne l'uso.

Avatar utente
andrea.genovese
Messaggi: 263
Iscritto il: 24 ago 2015, 14:14

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da andrea.genovese » 21 giu 2016, 0:16

Concordo con Claudio

Avatar utente
Claudio-PV
Messaggi: 171
Iscritto il: 15 feb 2016, 14:43
Località: Pavia

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da Claudio-PV » 21 giu 2016, 8:04

Come si spiega questo, sezione inverter spenta??? da dove prende i 60V???
Allegati
2.jpg
2.jpg (339.27 KiB) Visto 7483 volte
3.jpg
3.jpg (349.39 KiB) Visto 7483 volte
Ultima modifica di Claudio-PV il 21 giu 2016, 8:17, modificato 1 volta in totale.

Avatar utente
Claudio-PV
Messaggi: 171
Iscritto il: 15 feb 2016, 14:43
Località: Pavia

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da Claudio-PV » 21 giu 2016, 8:07

Perdonami la domanda magari banale, i collegamenti da rete e a casa sono come da schema???
Allegati
Collegamento rete.jpg
Collegamento rete.jpg (168.67 KiB) Visto 7486 volte

Avatar utente
rochkets
Messaggi: 119
Iscritto il: 25 mag 2015, 22:30
Località: veneto

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da rochkets » 21 giu 2016, 12:10

Buongiorno sta sera ricontrollo i collegamenti ma sono quasi sicuro , ricontrollo i neutri che non siano invertiti . Ho gia contattato maxsolar venditore ebay , e mppsolar ( per me sono la stessa ditta ) . Ed ho riferito del malfunzionamento grazie vi tengo :( :( :( :( aggiornati della situazione . Addio sole di giugno , e mi sa anche di luglio .
q039

Avatar utente
Claudio-PV
Messaggi: 171
Iscritto il: 15 feb 2016, 14:43
Località: Pavia

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da Claudio-PV » 21 giu 2016, 12:14

Attendiamo nuove, buon lavoro.

Avatar utente
rochkets
Messaggi: 119
Iscritto il: 25 mag 2015, 22:30
Località: veneto

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da rochkets » 21 giu 2016, 20:37

Buonasera . Ho ricontrollato tutti i collegamento sono ok . La mppsolar mi ha chiesto i dati e numero di serie dell ' inverter , e numero , dati dei pannelli . Speriamo di capirci io uso il traduttore . Grazie a tutti per il supporto :woot: :woot: :woot:

domanda ma io sono il primo ad avere problemi di malfunzionamento al primo avvio ?????? bangin.gif
q039

Avatar utente
Claudio-PV
Messaggi: 171
Iscritto il: 15 feb 2016, 14:43
Località: Pavia

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da Claudio-PV » 21 giu 2016, 23:07

Ho letto che qualcuno lo ha fritto per inversione di polarità, superamento tensione pannelli o paralleli con la rete 220V, ma guasti all'origine mai.
Ma il firmware 72.60 è originale??

:woot: :woot:
Ultima modifica di Claudio-PV il 21 giu 2016, 23:09, modificato 1 volta in totale.

Avatar utente
andrea.genovese
Messaggi: 263
Iscritto il: 24 ago 2015, 14:14

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da andrea.genovese » 21 giu 2016, 23:09

Rocket di dove sei, magari qualcuno fa un salto a trovarti ;)

Avatar utente
rochkets
Messaggi: 119
Iscritto il: 25 mag 2015, 22:30
Località: veneto

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da rochkets » 22 giu 2016, 7:48

Buongiorno , il firmawere lo comunico sta sera , sono di treviso , grazie marino
q039

Avatar utente
Claudio-PV
Messaggi: 171
Iscritto il: 15 feb 2016, 14:43
Località: Pavia

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da Claudio-PV » 22 giu 2016, 9:12

rochkets ha scritto:Buongiorno , il firmawere lo comunico sta sera , sono di treviso , grazie marino


Intendevo, il 72.60 era già montato o lo hai cambiato tu??

Avatar utente
rochkets
Messaggi: 119
Iscritto il: 25 mag 2015, 22:30
Località: veneto

Re: consiglio tecnico impianto ad isola

Messaggio da rochkets » 22 giu 2016, 11:40

no. non so come si fa.
q039

Rispondi

Torna a “Solare fotovoltaico”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti