maxlinux2000 ha scritto:E che ci dici del livello di scarica? È vero che puoi scaricarle a zero? E il voltaggio come si comporta verso fine carica?
No, a zero no. Anzi, così si rovinano irrimediabilmente. A secondo il modello il limite inferiore è tra 2 e 2,5V pena danni irreversibili alla cella. È lì che interviene il BMS.
Di fatto però non si scende mai tanto perché le LFP tengono la tensione costante quasi fino alla fine, ovvero quando cominciano a calare sotto le 3V non vi è rimasta quasi più nessuna energia.
A differenza del piombo dal voltaggio è quasi impossibile risalire allo stato di carica. Lavorano per quasi tutto il tempo con tensioni intorno a 3,2-3,3 V, quindi la tensione tipica del banco da 24V è intorno alle 26V. Poi d'improvviso calano e sai che sono vuote, non serve spremere l' ultima goccia perché si finisce a ridurre la loro durata di vita. Io ho impostato il regolatore di carica a 24V per il cut off, non aspetto finché interviene il BMS perché una delle celle va sotto 2,5V.
A caricarle fino in fondo, ovvero a 3,6 V (banco a 28,8 V) non riesco praticamente mai - per ora - dato che consumo tutto il giorno. Il voltaggio massimo si tiene comunque per pochissimo tempo. Cala quasi immediatamente appena cominci a scaricarle. Vedrò come andrà appena mi arriveranno i nuovi pannelli. Con 1250Wp probabilmente riuscirò a caricare le batterie da 24V/60Ah almeno una volta al giorno. Ora ho solo 480 Wp.
Con il nuovo regolatore di carica potrò anche impostare il limite di scarico in % dato che monitora esattamente quanto entra e quanto esce dalle batterie. Riferirò quando avrò i primi risultati.