Pagina 1 di 3

parametri adler 9.5 kw

Inviato: 26 gen 2014, 23:05
da alaby74
Ciao a tutti. Ho acquistato una stufa Adler modello Carla che butta continuamente pellet nel braciere causando una fiamma altissima e annerisce tutto il vetro, inoltre fuoriesce del fumo dalla stufa. Qualcuno mi sa dire come variare i parametri per togliere questo inconveniente e quali sono i parametri corretti della stufa? Grazie mille. Ciao

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 26 gen 2014, 23:09
da Arex
Buonasera .... ma facci capire, questo succede a tutte le potenze?
La stufa ha senz'altro 4/5 potenze selezionabili ... questo lo fa ad 1 come a 4? Lo fa anche quando raggiungi la temperatura desiderata e la stufa va in modula?
Fa delle foto alla fiamma e pubblicacele che possiamo vedere ...

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 26 gen 2014, 23:13
da alaby74
L'abbiamo spenta xche la fiamma era alta piu'stava anche fumando!

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 26 gen 2014, 23:28
da alaby74
Sono entrata nel settaggio da ut4 ho cambiato i parametri dal programma p5 al p10 diminuendo il tempo e ho aumentato i giri della ventola aspira fumi...ora vedo che succede.

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 26 gen 2014, 23:47
da alaby74
Non riesco ad inviare la foto della fiamma ma vi assicuro che è alta. Non è che prende fuoco tutto? ?

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 26 gen 2014, 23:54
da Arex
Beh ... che prenda fuoco ho i miei dubbi ... la stufa ha un sensore che la spegne se supera x° di temperatura.
L'hai presa nuova? Chi ha fatto l'istallazione della stufa?
Se l'hai presa nuova tieni presente che non dovresti pagare la prima accensione ...
Ora spiegami, sei entrata in Ut04 e poi?

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 27 gen 2014, 0:06
da alaby74
Ho abbassato i parametri del rilascio pellet..da pr4 a pr 10..ma la fiamma è ancora alta..e il braciere è ancora pieno. .praticamente non è cambiato niente...

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 27 gen 2014, 0:34
da alaby74
Da ut04 ho scorso fino al programma 4 ho cambiato il tempo di erogazione pellet di circa 0.4 secondi dal programma 4 al programma 10...questo ho fatto pensando che cosi il braciere non mi si sarebbe piu riempito fino alla fuoriuscita e sperando che anche la fiamma si abbassasse..invece stessa cosa come prima. .pellet che fuoriesce e fiamma altissima.

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 27 gen 2014, 0:37
da alaby74
Premetto che la stufa l'ho acquistata usata..non ho il libretto delle istruzuoni...i settaggi dei programmi di ut04 li ho letti qua nel forum..

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 27 gen 2014, 7:36
da itsservice
Appena acquistata la stufa andava bene?

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 27 gen 2014, 10:45
da alaby74
No gia' andava così, anzi ho dovuto anche cambiare tutto il blocco della ventola che manda l'aria calda, il motorino era rotto...gia' dall'inizio riempiva il braciere di pellet.la fiamma e molto alta e dentro tempo mezz'ora è tutto nero non si riesce a vedere il braciere.qualcuno conosce dei parametri ottimali x questa stufa? È una adler carla da 9.5kw.grazie

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 27 gen 2014, 13:08
da Arex
Ciao,
pr04 e 05 lasciamoli perdere per il momento ...
Per fare bene dovresti riportare qui i dati iniziali che hai trovato sulla stufa: da pr06 a pr10.
Poi ci serve una foto della fiamma ... dovremo probabilmente modificare anche i parametri di aspirazione fumi...

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 27 gen 2014, 13:41
da alaby74
X la foto adesso non riesco a mandarla oggi riprovero da casa..cmq e una fiamma che da sul colore arancio intensa e molto alta, penso dovuta al troppo pellet e a uno scarso tiraggio della ventola dei fumi..ti elenco i parametri dei programmi dal p6 al p10
P6 1,5
P7 2,1
P8 2,8
P9 3,4
P10 4,5
Oggi provero anche a pulire la ventola dei fumi..anche se non ho idea di come fare.grazie

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 27 gen 2014, 14:12
da itsservice
Mi sembrano troppo alti questi parametri
bisogna capire il motoriduttore di quanti RPM sia.

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 27 gen 2014, 19:38
da alaby74
Ho fatto la pulizia sotto...ho smontato la ventola che aspira i fumi....praticamente ho tolto una borsa piena di cenere...ho impostato tutti i parametri che c'erano all'inizio..adesso l'ho accesa e vediamo come va...

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 27 gen 2014, 19:43
da Arex
Ciao,
sai che davvero non so come fare se non vedo la fiamma?
Qual'è il problema per una foto ... di dove sei?

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 27 gen 2014, 20:10
da alaby74
Non me la invia xche mi dice che il file è troppo grande...premetto che non ho una connessione internet veloce..sono della provincia di livorno.

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 27 gen 2014, 20:21
da alaby74
Niente da fare ho dovuto spegnere...qua ci vuole il tecnico..il braciere era colmo le fiamme anche sulla griglia fuori dal braciere

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 27 gen 2014, 21:12
da alaby74
Foto fiamma

Re: parametri adler 9.5 kw

Inviato: 27 gen 2014, 21:14
da Arex
Se il file è grande va ridimensionato ... 900x600 pixel ... in alternativa ti mando una mia mail e me la invii li, dimmi tu ...
Direi che bisognerà settare al meglio quella stufa ...
Ascolta ma il problema del braciere pieno lo fa fin dall'accensione o solo dopo? Aiutami a capire quello che i tuoi occhi vedono ...