Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 9 ott 2013, 23:28
da iw5el
Ferrobattuto ha scritto:Che tipo di banco sarà quello da 600Ah?


Trazione pesante (muletto)

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 10 ott 2013, 9:00
da Ferrobattuto
Trattandosi di entrambi i tipi di accumulatori ad elettrolita liquido in teoria potresti lasciarle tranquillamente in parallelo, ma in realtà dovrai monitorare molto spesso lo stato di ogni singola batteria da trattore e di ogni singolo elemento dell'altro banco, in quanto se uno degli elementi si guasta e va in corto (più facilmante in quelle da trattore.....) tutta l'energia dell'altra serie si riversa su quelle, con conseguenze facilmente immaginabili..... Specialmente a 48V.
Il parallelo, soprattutto in banchi composti da differenti tipi di accumulatori, è sempre un'incognita..... Si può fare con tranquillità solo con elementi della stessa età e della stessa partita di fabbrica, in altri casi conviene tenere il tutto sotto stretto controllo. Ovviamente sempre con l'interposizione di fusibili rapidi e di amperaggio adeguato.
L'alternativa è il parallelo con diodi, ma comporta un sacco di problemi.... Per questo c'è già una discussione aperta.

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 18 ott 2013, 19:29
da iw5el
Allora piano piano stò finendo di montare tutto... le batterie da muletto arriveranno la prossima settimana e per ora sto facendo un pò di prove con quelle da trattore.
Oggi ho montato i nuovi diodi e collegato finalmente tutti e dodici i pannelli in 6 stringhe da due, ogni stringa è parallelata con le altre attraverso un diodo Skhottky MBR20150 (20A 150V)
Appena collegato il tutto ho notato però che la tensione all'ingresso del regolatore pwm rasentava i 120V anzichè stare sui 60 come dovrebbe!!! allora ho scollegato i pannelli dal regolatore e a circuito aperto venivano giù 75V circa, quindi i pannelli sono collegati bene!
Sono arrivato alla conclusione che i 120V siano colpa delle spurie del PWM poi rettificate dai diodi delle stringhe.
E ora che faccio? metto un'elettrolitico in parallelo all'ingresso regolatore?

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 18 ott 2013, 19:40
da maxlinux2000
ma il tuo apparato non ha un regolatore pwm interno? non è possibile che sia guasto/configurato male, il volmetro interno all' inverter-regolatore?

il manuale dice di collegare le batterie prima o dopo i pannelli?

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 18 ott 2013, 20:16
da Ferrobattuto
Probabilmente stai misurando la tensione con un voltmetro digitale, oppure è uno digitale incorporato al regolatore. Prova a misurare la tensione con un tester analogico.... E comunque io al tuo posto la prova col condensatore la farei, ma non elettrolitico, uno di grossa capacità non polarizzato. Oppure un elettrolitico di quelli "veloci".

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 18 ott 2013, 20:50
da iw5el
La cosa è strana lo so, domani faccio una misura con l'oscilloscpio in parallelo all'ingresso pv del regolatore e vediamo che ne esce, posto una foto.
Comunque oggi mentre scorrevano 13A dai pannelli sia il software dell'inverter/regolatore che il tester digitale leggevano la stessa tensione cioè 120V.. la cosa mi ha un pò preoccupato perche la VOC max del regolatore è di 125V, ho messo un'elettrolitico "volante" da 100uF 350v in parallelo ai cavi dei pannelli e la tensione è scesa a 62V.
Per questo dò la colpa al pwm.

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 18 ott 2013, 20:55
da Ferrobattuto
Già..... Dimenticavo che a te sia di strumenti e di "conoscenza" sull'argomento non te ne mancano di certo..... :lol:
Ho visto il tuo shack.... Mostruoso! :woot:
E disordinato quasi quanto il mio laboratorio! :lol:

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 18 ott 2013, 21:24
da iw5el
A disordine non mi batte nessuno vai tranquillo, ora un pò meno, il tempo manca! ma ai tempi che il saldatore fumava....haha!
Qui ci vorrebbe Bridge, il mio mondo parte dai 10 GHz a salire... ma qui ci vuole il nostro uomo delle zona sei!
Di sicuro sarà impegnatissimo tra i meandri di qualche circuito.

Bridgeeeeee vieni fuori!

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 19 ott 2013, 16:59
da iw5el
Oggi non ho fatto nulla, sono stato in moto con gli amici e sono tornato alle 16 quindi nada.
stamattina però prima di partire alle 9.30 l'impianto caricava 24 Ampere, la tensione era corretta ma ho notato che l'elettrolitico in parallelo all'ingresso pv era caldo, quindi ho staccato i pannelli e sono andato via.
Domani non mette bel tempo in Toscana cmq proverò con più condensatori in parallelo per abbassare l'ESR, purtroppo al momento non ho roba non polarizzata, vediamo che succede.

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 19 ott 2013, 19:32
da Ferrobattuto
Prova a mettere in parallelo all'elettrolitoco un condensatore da un paio di micro da 250 Volt, di quelli ex schede TV o similari.... Di solito sono "veloci". Quello assorbe i picchi e l'altro fa da "serbatoio". Di solito è un disreto espediente negli switching.... Tanto il regolatore difficilmente funzionerà al di sotto dei 20 o 30KHz.... Sicuramente intorno ai 50 o più.

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 19 ott 2013, 22:14
da iw5el
Mah.. non ho fatto misure con l'oscillografo, le farò domattina, comunque ad "orecchio" la frequenza del pwm mi pare molto più bassa, direi intorno ai 200-300 Hz.
Prima avevo solo 8 pannelli collegati e come diodi avevo usato roba recuperata da alimentatori da pc e il problema non c'era, anche se a batterie cariche la tensione letta dal sw dell'inverter era di 80-82V (i pannelli li danno per 37v voc, non dovrei superare i 74V) quindi qualcosina di strano c'era anche prima, ma ora con gli MBR20150 e le altre due stringhe attaccate sono andato anche a 129V per qualche istante, non è successo nulla nonostante la Mpp solar dichiari 125V massimi sull'ingresso pv.
Sembra che con questi diodi il tutto si comporti da duplicatore, oltretutto il regolatore ha una sorta di "soft start" cioè fà salire l'assorbimento piano piano, ho notato che finchè non si superano i 10-15 ampere la tensione rimane alta, non mi piace.
Probabilmente si viene a creare un'effetto "duplicatore a diodi" per via dei tre diodi di bypass contenuti nella scatolina di ogni pannello più gli MBR20150 in serie ad ogni stringa.
Potrebbe essere così?

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 20 ott 2013, 11:20
da iw5el
Ecco le foto:

Senza condensatori, in questo caso la tensione è normale (58V)
DSCN3069.jpg
foto1
DSCN3069.jpg (71.6 KiB) Visto 7288 volte


Con 4x150uf/450V in parallelo all'ingresso PV:
.
DSCN3071.jpg
foto2
DSCN3071.jpg (62.09 KiB) Visto 7288 volte

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 20 ott 2013, 11:24
da iw5el
Ed ecco il caso della tensione anomala, sempre senza elettrolitici:

DSCN3075.jpg
DSCN3075.jpg (58.84 KiB) Visto 7288 volte



La foto è mossa ma gli impulsi del PWM sono a 78V! :sick:

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 20 ott 2013, 11:31
da Ferrobattuto
Così, "ad orecchio", credo che ti convienga collegare all'ingresso de PWM qualcosa di simile ad un filtro di rete..... È evidente che c'è qualche "ritorno" o "risonanza" dal lato pannelli.
Comunque, che io sappia o ricordi, un effetto simile non è stato osservato da altri prima d'ora. Ma è anche vero che di solito ci si preoccupa di cosa c'è "dopo" il regolatore, e non "prima". :lol:

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 20 ott 2013, 12:02
da iw5el
E' chiaro che se non ci fossero i diodi in serie gli impulsi andrebbero a "scaricarsi" sui pannelli e la cosa non sarebbe evidente.
In ogni caso la cosa non mi preoccupa più di tanto, quando monterò l'altro regolatore mppt il problema dovrebbe sparire.

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 23 ott 2013, 19:17
da iw5el
Oggi ho provato a mettere un condensatore al poliestere da 3,3 uF / 275V.
Questo è stato l'andamento della tensione dalle 15 alle 16, le batterie erano in float con meno di 1A di assorbimento, era nuvoloso ma ad un certo punto c'è stata una schiarita e si vede la tensione superare i 110V :sick:

tensione_pv.jpg
tensione_pv.jpg (84.7 KiB) Visto 7266 volte



Senza il condensatore la tensione avrebbe superato i 125V sicuramente :cry:
Domani provo con 2x 3,3 uF, vediamo come và.

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 26 ott 2013, 13:33
da iw5el
Allora di 3,3 uF al poliestere ne ho messi tre in parallelo, la tensione non ha mai superato i 100V ;) non scaldano, va bene così.
Lunedì mi portano le batterie definitive, alla fine ho preso un banco da 760 Ah C5 a 48V, ci sono anche i ponticelli flessibili.
Appena avrò monato le batterie collegherò il FlexMax 80 e le stringhe le faccio da tre pannelli. I diodi da 150V saranno troppo al limite??

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 26 ott 2013, 13:39
da Ferrobattuto
Secondo me si, visto come stanno le cose ti converrebbe mettere diodi da almeno 200-250V inversi.....

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 27 ott 2013, 16:24
da iw5el
Allora li cambierò tanto la caduta di tensione non sarà più così importante.

Avrò il problema dei fusibili sulla batteria, ho dei fusibili da 125A "mega" così c'è scritto. si montano con due viti m8. andranno bene?

Re: Faccio un isola invece di un grid connected!

Inviato: 28 ott 2013, 13:25
da Ferrobattuto
Sono tipo questi?

Fuse mega.jpg
Fuse mega.jpg (23.29 KiB) Visto 7278 volte


Penso che vadano bene..... Senz'altro non ci saranno falsi contatti dati da faston o incassi vari, che di solito hanno la tendenza ad ossidarsi.
Se fossero del tipo "rapido" sarebbe meglio.
Non lasciarli "volanti", ossia imbullonati da una parte al morsetto e dall'altra al cavo, senza niente a sorreggerli, si rischiano rotture e interruzioni. Meglio una "base" in plastica (o vetronite... ;) ) rigida che impedisca loro di flettere.