Mio piccolo impianto

Moderatore: maxlinux2000

Rispondi
Avatar utente
emiliano76
Messaggi: 6
Iscritto il: 23 dic 2017, 17:38

Mio piccolo impianto

Messaggio da emiliano76 » 23 dic 2017, 20:34

Per avere la possibilità di rimediare ai frequenti black out , ho pensato e realizzato un piccolo impianto fotovoltaico al momento è composto da 2 pannelli da 100 w 12 volt collegati in serie, un regolatore di carica epever mppt da 40 A (sovradimensionato per eventuali ampliamenti di potenza ) 2 batterie tubolari corazzate NBA 12V 110 A, ed un inverter onda pura 24V 600w nominali. Ho montato i pannelli su falda che purtroppo è molto lontana da un orientamento ottimale inclinazione 7 gradi azimut 55.
Ho notato il seguente problema da lunedi a venerdi ho abuto una scarsissima produzione di watt (60 watt al giorno in media). Oggi che sono stato in casa ho potuto notare che già dalle 9.30 del mattino il regolatore di carica entra in funzione mantenimento (28 v per 0,2 A) segnalando una carica della batteria al 100%. Nel momento in cui ho accesso l'inverter la carica della batteria è scesa rapidamente ed è iniziata una carica più corposa 29,2 V per 2,3 A. E' errato il setting del regolatore ? o sono le batterie che devono rodarsi ?
Grazie a tutti per le eventuali risposte.

Avatar utente
Alain
Messaggi: 595
Iscritto il: 16 set 2015, 8:47
Località: prov. di MN

Re: Mio piccolo impianto

Messaggio da Alain » 23 dic 2017, 22:39

Ciao emiliano, purtroppo questo è il periodo con la produzione solare più scarsa di tutto l'anno, soprattutto per chi come te ha i pannelli quasi orizzontali.
Per capire meglio la situazione sarebbe interessante sapere esattamente quali sono i tuoi settaggi per bulk e float (anche se mi pare di aver inteso 29,2 e 28V) e quanto tempo hanno le tue batterie e a quale temperatura si trovano.

Avatar utente
emiliano76
Messaggi: 6
Iscritto il: 23 dic 2017, 17:38

Re: Mio piccolo impianto

Messaggio da emiliano76 » 23 dic 2017, 22:59

Ti ringrazio per la risposta, le 2 batterie sono nuove acquistate da circa 10 giorni. Bost charging 29,2 per la durata di 120 minuti. Float charging 27,6. Il problema potrebbe essere nei 120 minuti ? che comunque si può settare a massimo 180 ?

Il problema non è nella scarsa luminosità invernale ma nel fatto che il regolatore "vede" la batteria carica al 100% già dalle 9.30 del mattino, ma in verità non è carica perchè scende di voltaggio facilmente anche con un modesto carico (tipo inverter senza nessun carico )

Avatar utente
Ferrobattuto
Moderatore
Messaggi: 8467
Iscritto il: 23 mar 2011, 13:56
Località: Basso Lazio.

Re: Mio piccolo impianto

Messaggio da Ferrobattuto » 24 dic 2017, 11:09

Infatti a me pare che la tensione di fine carica sia un po' bassa. Se il tuo regolatore te lo consente alzala ai 30,5 - 30,8V. Il mantenimento intorno ai 29V. Poi facci sapere se dopo qualche ciclo è migliorato qualcosa.
Che consumi hai di solito su quelle batterie?
Inviato manualmente dal mio vecchio e sgangherato, ma fedele computer

Buone realizzazioni a tutti!
Ferrobattuto

Avatar utente
emiliano76
Messaggi: 6
Iscritto il: 23 dic 2017, 17:38

Re: Mio piccolo impianto

Messaggio da emiliano76 » 24 dic 2017, 16:43

Grazie Ferrobattuto per la risposta, oggi ho modificato il setting del regolare che era impostato di default su sealed ed ho modificato il sistema di ricarica da SOC a Volt comp. r già la situazione è notevolmente migliorata, nel senso che ha iniziato a caricare arrivando ad ora di pranzo a 100w dei 200 massimi. nel totale della giornata ha caricato per oltre 400w. Le batterie sono nuove e ieri le ho fatte scaricare fino a 24,8.
Allego la scheda parametri del software. Va bene la colonna "user" da me modificata ?
Allegati
parametri controller.png
parametri controller.png (142.37 KiB) Visto 5076 volte

Avatar utente
emiliano76
Messaggi: 6
Iscritto il: 23 dic 2017, 17:38

Re: Mio piccolo impianto

Messaggio da emiliano76 » 24 dic 2017, 16:44

Per quanto riguarda i consumi ancora non riesco a stimarli con precisione, nei prossimi giorni avrò qualche dato in più

Avatar utente
emiliano76
Messaggi: 6
Iscritto il: 23 dic 2017, 17:38

Re: Mio piccolo impianto

Messaggio da emiliano76 » 30 dic 2017, 19:10

Impostando così il regolatore di carica ottengo un arresto del carico ( l'inverter è collegato all'uscita del regolatore di carica ) quando la batteria si è scaricata del 30 -35% ??? La colonna è quella "user"
Grazie a tutti per le risposte
Allegati
scarica 33.png
scarica 33.png (142.53 KiB) Visto 4930 volte

Rispondi

Torna a “Solare fotovoltaico”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 126 ospiti