misteri dell'ignoto
Inviato: 22 gen 2024, 12:42
16 batterie trojan da 6 volt elettrolita liquido, modello t-105 vecchie 3 anni e mezzo (giusto fuori dalla garanzia)
collegate in serie perchè ho l'impianto a 96 volt, regolatore di carica con funzione "user" ovvero ho impostato i parametri di carica (bulk e float e fine carica) secondo i dati forniti dal costruttore
le ho tutte costantemente sotto controllo a coppie grazie a 8 voltmetri, ora 7 coppie mi danno 14,4 volt, e una coppia 16,2
misurate con il tester (un wurth da un 100 euro quindi non cineserie) ogni accumulatore mi da 7,2volt, TUTTE comprese la coppia strana...
ma se misuro quella coppia, prese assieme e non singolarmente, di nuovo il wurth mi da 16.2
mi sembra anche che la carica di tutto il pacco duri meno, ma questo potrebbe benissimo essere causato dei -5 notturni...
qualcuno ha un idea di cosa stia succedendo e magari qualche consiglio se casomai questo qualcosa comporti un danno serio?
grazie in anticipo..
collegate in serie perchè ho l'impianto a 96 volt, regolatore di carica con funzione "user" ovvero ho impostato i parametri di carica (bulk e float e fine carica) secondo i dati forniti dal costruttore
le ho tutte costantemente sotto controllo a coppie grazie a 8 voltmetri, ora 7 coppie mi danno 14,4 volt, e una coppia 16,2
misurate con il tester (un wurth da un 100 euro quindi non cineserie) ogni accumulatore mi da 7,2volt, TUTTE comprese la coppia strana...
ma se misuro quella coppia, prese assieme e non singolarmente, di nuovo il wurth mi da 16.2
mi sembra anche che la carica di tutto il pacco duri meno, ma questo potrebbe benissimo essere causato dei -5 notturni...
qualcuno ha un idea di cosa stia succedendo e magari qualche consiglio se casomai questo qualcosa comporti un danno serio?
grazie in anticipo..