Tensione batterie e solfatazione

Moderatori: Ferrobattuto, Dolomitico

Rispondi
Avatar utente
AndreaIta
Messaggi: 32
Iscritto il: 15 set 2016, 20:57

Tensione batterie e solfatazione

Messaggio da AndreaIta » 31 dic 2016, 14:30

Salve ragazzi ho una perplessità sul mio banco batterie 48V 200A (8 batt 12V 100A), comprate a Febbraio.
Durante i mesi estivi a fine ricarica la tensione sulle batterie era di 53.6V, Invece ora noto una tensione di 51.4V, è normale o le batterie sono in via di solfatazione ?
Può essere colpa della scarsa ricarica ?
Attendo un vostro consiglio, grazie

Avatar utente
Alain
Messaggi: 596
Iscritto il: 16 set 2015, 8:47
Località: prov. di MN

Re: Tensione batterie e solfatazione

Messaggio da Alain » 31 dic 2016, 16:54

Misura la tensione di ogni elemento per vedere se ci sono scostamenti anomali tra uno e l'altro e se puoi verifica con un densimetro la densità di tutte le celle, che a fine carica dovrebbero stare a circa 1,27

Avatar utente
Dolomitico
Moderatore
Messaggi: 2249
Iscritto il: 28 mag 2011, 8:39
Località: Belluno

Re: Tensione batterie e solfatazione

Messaggio da Dolomitico » 31 dic 2016, 17:17

Ma di che tipo di batterie stiamo parlando innanzitutto?
Verrebbe da pensare che siano 8 batterie a liquido collegate in serie/parallelo,e già qui i problemi ci potrebbero stare.
Altro dato strano è che quella tensione sembra la tensione di Float,quindi non è assolutamente la tensione di ricarica,che anche per una banale agm è sui 14.7v X 4 batterie= 58.8v.
Quelle a liquido gradiscono essere portate anche a 64v senza grossi problemi,ma per non avere troppe noie ci possiamo limitare anche a 15/15.4v per batteria (meglio la seconda opzione)
Quella che tu citi è una tensione di 51.4v : 4 elementi=12.85v....che non è una tensione di ricarica,è semplicemente la tensione delle batterie a riposo.
Che regolatore hai e su che settaggi è impostata la ricarica?
Durante l'estate la tensione tende a diminuire,di un 0.3/0.5v sui 12V,mentre in inverno la tensione tende a salire oltre i valori normali che sono calcolati a 25°,per cui se la temperatura sale,servono meno volt perchè l'elettrolito è meno denso e lavora meglio,mentre col freddo servono più volt per la situazione inversa,elettrolita più freddo e denso.

Avatar utente
AndreaIta
Messaggi: 32
Iscritto il: 15 set 2016, 20:57

Re: Tensione batterie e solfatazione

Messaggio da AndreaIta » 31 dic 2016, 19:02

Scusate sono delle AGM, in estate a fine ricarica, quindi a riposo segnavano 53.6v, mentre dopo un anno a fine carica, sempre a riposo segnano 51.4V, è normale ?
Uso un pip4048

Avatar utente
Dolomitico
Moderatore
Messaggi: 2249
Iscritto il: 28 mag 2011, 8:39
Località: Belluno

Re: Tensione batterie e solfatazione

Messaggio da Dolomitico » 1 gen 2017, 21:13

Una batteria perfettamente carica e desolfatata da come voltaggio tra i 12.9 e i 13.15V.
Normalmente si usa i 12.9v,ma una batteria ben carica sta a 13.10/15v
Le tue sono a 12.85v che non è male,ma non sono completamente cariche.
Le agm col tempo perdono capacità,non sempre per le piastre consumate,ma per la perdita di acqua,te ne accorgeresti se la capacità comicia a ridursi,ma tu con questi dati non sei molto di aiuto.
Bisogna vedere nella fase di Bulk o assorbimento fino a che voltaggio arriva la tensione,tipicamente 14.7v e quindi 58.8v almeno nel tuo caso,la tensione di fine carica non serve a nulla....

Avatar utente
AndreaIta
Messaggi: 32
Iscritto il: 15 set 2016, 20:57

Re: Tensione batterie e solfatazione

Messaggio da AndreaIta » 2 gen 2017, 0:10

Allora nella fase di bulk siamo a 57.6 valore consigliato limite nel caso del pip4048.
Domani ti posto lo screenshot che mostra la carica delle batterie

Avatar utente
Dolomitico
Moderatore
Messaggi: 2249
Iscritto il: 28 mag 2011, 8:39
Località: Belluno

Re: Tensione batterie e solfatazione

Messaggio da Dolomitico » 3 gen 2017, 13:45

I soliti 14.4v.
14.4v X 4 elementi =57.6v
Per me è troppo poco,e cmq dovendo usare questi parametri un desolfatatore è d'obbligo.
!4.4v è il punto di generazione di gas di una batteria al piombo,e non significa che la ricarica è finita,anzi significa che si arriva alla fase finale che una comune agm è tipicamente a 14.7v,a lato delle tue ci sarà scritto qualcosa in merito,e questo porta a una minore perdita di acqua,questo si,ma anche a una ricarica incompleta.
Ho visto ultimamente anche degli inverter che hanno la soglia di overvoltaggio a 14.5v,è follia,non si arriva neanche all'equalizzazione standard senza mandare in protezione l'inverter.
Prima di comprare componenti bisogna valutare per bene i parametri di funzionamento,io un regolatore di carica che non mi lascia impostare i parametri come dico io non lo voglio neppure.
Se intendi lasciare tutto cosi,procurati un desolfatatore,magari un Clean che è multivoltaggio,e poi vedi nel tempo cosa succede:
ESEMPIO :
http://www.ebay.it/itm/Desolfatatore-Re ... SwdzVXq42J

Rispondi