info - Elettricità
Moderatore: fede1984
info - Elettricità
Devo fare l'impianto elettrico in 2 garage.La domanda che mi sorge spintanea è questaNel quadro generale da dove parto e meglio mettere un magnetotermico o un magnetermico con differenziale.Nel 1 garage ho solo un frigorifero una termosigillatrice per vaschette un punto luce 3 prese corrente 220 e prossimamente (quando ci saranno i soldi) apertura automatica del garage.Nel 2 garage un punto luce, 2 prese corrente 220, 1 presa corrente 380 (al momento non ho utensili 380 ma in futuro gli utensili saranno 380), automatismo per apertura garage. La potenza max della 380 dovrebbe essere intorno a 12 Kw in quanto ho 15 Kw ma sulla linea ho anche casa (anche se di giorno posso avere qualche Kw in piu ho un impiante fotovoltaico da 13 KW).Grazie Peach
info - Elettricità
Il meglio sarebbe avere magnetotermico 2 poli per il primo garage ed uno a 4 poli per il secondo... questo se tu hai già un salvavita come generale del quadro...come sezione degli interruttori consiglierei un 2 poli 16A e un 4 poli 32A.in caso tu non avessi un generale gli interruttori andrebbero messi con salvavita ma purtoppo , specialmete sul 4 poli, il prezzo sale alle stelle!!!